Podria alguien orientarme: En mi modelo en design no se puede ver una tuberia completa por "Error de Referencia de catalgo", muestra alguna tuberia sin problema y otras en linea punteada. Existe el catalogo y lo tiene referenciado en MDB. Sabe alguien porque y como puedo solucionarlo???? GRACIAS.
Cualquier elemento de tubería tiene un atributo que se llama SPREF que hace referencia al elemento de especificación de ese componente. Si te sale una línea punteada es porque no está bien establecido el SPREF del elemento. Esto puede ser por varias causas pero la principal suele ser que no tienes en la MDB activa ese elemento, ya sea porque lo has borrado de la base de catálogos, porque la DB con ese elemento no está en tu MDB activa o porque alguien ha modificado este atributo (SPREF).
Revisa la especificación que estás ocupando, y cerciórate que el diámetro de la tubería que no aparece se encuentre dentro, es decir, que exista el spco de esa tubería.
Si el problema que tienes es que no te muestra un "Tubi" entre dos elementos, te aconsejo que ademas de comprobar el spref, compruebes el lstube del elemento anterior y posterior de ese Tubi, si no son iguales no te conectará la tubería correctamente...