Лишние 100 мм при построении соединений тру

 
  • А никто не подумал что фланец может быть неправильно сосздан в каталоге.. точки Р1 и Р2 перепутаны местами??

    И какая связь между точками P1 и P2 и той ошибкой что у него выскакивает? или я чет пропустил  или в какой-то версии появилось правило на расположения точек у фланцев? Там типичное несоответствие таблицы COCO, о чем написал max0n во втором посте
  • И какая связь между точками P1 и P2 и той ошибкой что у него выскакивает? или я чет пропустил  или в какой-то версии появилось правило на расположения точек у фланцев? Там типичное несоответствие таблицы COCO, о чем написал max0n во втором посте


    Читай внимательнее, у человека приваривается труба к фланцевой поверхности
  • Читай внимательнее, у человека приваривается труба к фланцевой поверхности


    Труба не приваривается.. а труба там строится. т.к. при не совпадающих типах соединения pdms всегда втискивает 100мм трубы между элементами, буржуинский аналог обработки напильником после сборки.
    А Пи точки тут не причем.  т.к. если, предположим что они действительно перепутаны, -  их смена отразиться и на ответном фланце, а значит будут те же 100 мм или хотите сказать что у вас в каталогах есть 2 типа фланцев(прямые и ответные), что б Пи точки туда обратно гонять? ;-)
  • что у вас в каталогах есть 2 типа фланцев(прямые и ответные)
    У кого у нас?;-) А типы присоединения на точках? я вот это имел ввиду....
  • У кого у нас?;-) А типы присоединения на точках? я вот это имел ввиду....


    у вас -- значит в той организации, где вы в данный момент работаете; как было в той организации, где вы работали пару месяцев назад, каждый может посмотреть самостоятельно ;)
    предлагаю закончить гадать и поинтересоваться у основателя треда, что именно было не так.
  • :) это точно.. будем ждать ответа tc
  • Все оказалось просто, не соответствовали типы присоеинения у ответных деталей... Всем спасибо за помощь!