PI-AFで分析機能のバックフィルにて過去のデータの分析値をPIタグへ書き戻しを実施していますが
一定期間経過すると一部のデータが消えています。対処方法と原因をご教示お願いいたします。
PI-AFで分析機能のバックフィルにて過去のデータの分析値をPIタグへ書き戻しを実施していますが
一定期間経過すると一部のデータが消えています。対処方法と原因をご教示お願いいたします。
ご投稿ありがとうございます。
現在のところの推測ですが、Archiveファイルに書き込まれる前のMemory write cacheまでは格納されたが、
最終的なArchive Fileへの書き込みが行われていないのではと考えられます。
以下にPI Data Archiveのデータの流れを記載いたします。

バックフィル後はデータが見えるのは、Memory write cache内のデータが表示されている可能性が高いと思われます。
Archive Fileへ書き込まれない原因についてですが、PI Data ArchiveのPI Message Logを検索していただけると原因がわかるかもしれません。
ご投稿ありがとうございます。
現在のところの推測ですが、Archiveファイルに書き込まれる前のMemory write cacheまでは格納されたが、
最終的なArchive Fileへの書き込みが行われていないのではと考えられます。
以下にPI Data Archiveのデータの流れを記載いたします。

バックフィル後はデータが見えるのは、Memory write cache内のデータが表示されている可能性が高いと思われます。
Archive Fileへ書き込まれない原因についてですが、PI Data ArchiveのPI Message Logを検索していただけると原因がわかるかもしれません。