ポイントのタイムスタンプをミリ秒単位で保存か

ポイントのValueに付加されるタイムスタンプについて、以下認識は正しいでしょうか?

・PI Data Archive上ではミリ秒(1~999)単位での保存をサポートしている

・OPC-DAサーバがミリ秒でタイムスタンプを付加し、そのタイムスタンプを利用する場合は保存可能

・CSVファイルをPI UFLを利用して取り込む場合、CSVファイルにミリ秒でタイムスタンプが付加されていれば保存可能

 

また、以下が不明点となります。

・PI Interface Server for OPC-DA でタイムスタンプを付加する場合、ミリ秒まで付けることは可能か?

・ポイントのスキャン頻度はhh:mm:ss.## までしかサポートされていないため、スキャン頻度はミリ秒の010~990までとなる(9ミリ秒以下のスキャンは不可)

 

ご存知の方がいらっしゃあればご教授お願い致します。

  • ご投稿いただきありがとうございます。

    ご質問の件につきまして、以下に回答いたします。

     

    > ・PI Data Archive上ではミリ秒(1~999)単位での保存をサポートしている

     

    PI Data Archiveは、仕様上1/65536秒(15.2587890625マイクロ秒)までサポートしています。

    【ご参考】Knowledge記事:What is the precision of subsecond timestamps

    https://customers.osisoft.com/s/knowledgearticle?knowledgeArticleUrl=706OSI8

    (※参照にはカスタマーポータルサイトmy.osisoft.comへのアクセス権が必要です)

     

    > ・OPC-DAサーバがミリ秒でタイムスタンプを付加し、そのタイムスタンプを利用する場合は保存可能

     

    はい、可能です。

     

    > ・CSVファイルをPI UFLを利用して取り込む場合、CSVファイルにミリ秒でタイムスタンプが付加されていれば保存可能

     

    はい、可能です。

     

    > ・PI Interface Server for OPC-DA でタイムスタンプを付加する場合、ミリ秒まで付けることは可能か?

     

    可能です。3桁のミリ秒に対応しています。

    【ご参考】オンラインマニュアル:PI Interface for OPC DA  (Time stamp adjustments > Time stamp strings)

     

    > ・ポイントのスキャン頻度はhh:mm:ss.## までしかサポートされていないため、スキャン頻度はミリ秒の010~990までとなる(9ミリ秒以下のスキャンは不可)

     

    ご認識の通りです。

     

    何かご不明な点がございましたらお知らせください。