PI Data Archive のエラー

PI System の運用開始1年になりますが、Archiveの切り替え時に以下のエラーでサービスが停止しました。

 

Severity - Error

Program - piarchss

Message - Archive shift failed! [-11106] Failed to lock archive-cache point.

  The archive subsystem is not able to archive events.

  No further shifts will be attempted until the archive subsystem is restarted or a new archive is registered.

ID - 2064

 

archive subsystem の再起動により、バッファリングされたイベントで欠測なくリカバリーしたようです。

ディスク容量は十分にあるのですが、考えられる原因や再発防止策があれば教えていただけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

  • ありがとうございます。内容確認してみます。

  • お問い合わせいただきありがとうございます。

     

    この度はエラーによりお手数をおかけし申し訳ございませんでした。

     

    このエラーは、PI Archive Subsystemの負荷が高くなることにより発生します。

    可能性として、以下のような例が挙げられます。

    ・大量の時系列外データの書き込みが行われた

    ・負荷のかかる演算が行われた

     

    原因の詳細を確認するには、PI Archive Subsystemのスレッドを確認して、負荷のかかる処理を特定する必要があります。

    英文にはなりますが、以下のKnowledge Base記事に確認の方法が記載されています。

     

    KB00135 - Troubleshooting PI Archive Subsystem point lock issues

    Request Rejected

     

    内容についてご不明な点があれば、お問い合わせください。