PI OPC DA InterfaceでHA構成を組んだ場合、Device Status = 70のログが出力され、頻繁にFail Overが発生する場合があります。
本来であればOPCサーバーとPI OPC DA Interface間で問題点を抽出すべきですが、なかなか原因が究明できない事もあります。
その場合の対応策を記述します。
対応可能バージョン
PI OPC DA Interface 2.6.15.3 以降
Read-Only、Read-Write共に対応可能
対応策Device Status = 70の詳細確認
発生しているインスタンスに対してHealth Tagを追加します。
追加するHealth Tagは「Device Status」です。
Device Statusを収集するとDevice Status 70の詳細な内容を取得する事ができます。
それぞれの現象の詳細は以下の通りです。
/ISDSパラメータ
OPC DA Interfaceの起動パラメータに/ISDSパラメータを追加します。
Device Status = 70の原因についてFail Over条件から除外します。
パラメータの詳細は以下をご確認ください。
/ISDS = 127 を設定するとすべての原因を除外します。