お世話になっております。
PSEのテーブル接続の更新間隔についてですが、
更新間隔:「日」
タイムゾーン:日本
と設定した場合では、深夜の0時に更新されることになるのでしょうか?
また、仮にそうだとしたら、タイムゾーンを別の国にすることにより、日本の更新時刻から相対的にずらすことはできるのでしょうか?
マニュアルにも以下のような記載しかされていなかったので、教えていただきたいです。
初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。


お世話になっております。
PSEのテーブル接続の更新間隔についてですが、
更新間隔:「日」
タイムゾーン:日本
と設定した場合では、深夜の0時に更新されることになるのでしょうか?
また、仮にそうだとしたら、タイムゾーンを別の国にすることにより、日本の更新時刻から相対的にずらすことはできるのでしょうか?
マニュアルにも以下のような記載しかされていなかったので、教えていただきたいです。
初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。


AFにおけるテーブル接続の更新は、
『最後にテーブルの値を取得した時刻から、更新間隔で設定した時間が経過している』状態で、
『クライアントツールや分析のサービスなどによってテーブルの値の取得が試行される』ことで行われます。
つまり、更新期間を24時間に設定した場合は、
最初にテーブルのデータを外部データソースより取得し(この時点でキャッシュが作成されます)、
その次にデータを取得した時刻が24時間より前であればキャッシュから読み込み、
24時間より後であれば再度外部データソースよりテーブルデータを取得します。
タイムゾーンは、上記の更新間隔とは関係なく、
DateTime型のデータがテーブルに含まれている際に、
それを指定したタイムゾーンのものとして扱い、
クライアントツールのタイムゾーンとの違いに合わせて変換する機能となります。
タイムゾーンにつきましては、PI System Explorer ユーザーガイドの『Table Lookup データ参照』をご参照ください。
Tamane様、
ご回答いただきありがとうございます。
更新間隔とタイムゾーンの意味合いを理解できました。