PIデータ圧縮の挙動について、下記の場合どうなるかをご確認お願いします。
前提:
ロストしたデータについては後から過去データを再投入します。
(その時は再圧縮はされない認識です。)
データ群:
※青色が補間値のイメージ
Timestamp
本来
1回目ロスト
2回目復元
10:01
100
100
100
10:02
100
100
150
10:03
200
100
200
10:04
100
100
150
10:05
100
100
100
10:06
200
200
200
場合:
①【本来】列でデータが送られるはずの所、
10:03データをロストした場合、10:02, 10:04と本来圧縮されないデータが圧縮される(【1回目ロスト】列参照)
⇒上記認識は正しいでしょうか?
②その後ロストした10:03分だけ復元した場合、10:02, 10:04の圧縮されたデータは復元されず、青色の値に補完され本来の値とズレが生じる(【2回目復元】列参照)
⇒上記認識は正しいでしょうか?
①②の認識が上記で正しい場合、ズレを解消するためにはどのようにデータを復元するのが正しいでしょうか?