XML-DA I/Fのスキャンタイムを5秒周期でXMLサーバからデータを取得しPI DAに保存するよう
設定したのですが、1秒周期で保存されてしまいます。
何か設定に不具合があればご教示ください。
【設定内容】
ICUでの設定
SCAN Classes
1 00:00:01
2 00:00:05
PIタグの設定
location4に2を設定
よろしくお願いします。
XML-DA I/Fのスキャンタイムを5秒周期でXMLサーバからデータを取得しPI DAに保存するよう
設定したのですが、1秒周期で保存されてしまいます。
何か設定に不具合があればご教示ください。
【設定内容】
ICUでの設定
SCAN Classes
1 00:00:01
2 00:00:05
PIタグの設定
location4に2を設定
よろしくお願いします。
XMLサーバ上に存在するデータは1秒周期データでしょうか。
収集周期が5秒に設定されても、XMLファイルの受け取りが5秒毎に発生することになっておりますが、
XMLサーバはその5秒毎のデータ要求に対して1個以上の値とタイムスタンプを返す可能性があります。
XMLインターフェイスをPI ICUで設定している場合、XML項目のOPC Plug-inタブから
「Subscription Rate Ratio」を有効化し、「1」に設定してインターフェイスを再起動していただけますでしょうか。
これで強制的に1周期に1個の値を返すよう設定できます。
ご回答ありがとうございます。
XMLサーバは1秒周期データのようです。
ご指摘の通り1個以上のタイムスタンプを返しているようです。
ご教示頂いた設定を施してみたのですが、結果は同様でした。
XMLサーバ側に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
XMLサーバは1秒周期データのようです。
ご指摘の通り1個以上のタイムスタンプを返しているようです。
ご教示頂いた設定を施してみたのですが、結果は同様でした。
XMLサーバ側に問い合わせてみます。
ありがとうございました。