PItoPI I/Fの設定についてご教示ください。
2つのPI DAをPItoPIで接続しているのですが、下記のような、PItoPIによるデータの間引き
設定は可能でしょうか?
サーバA(1秒周期データを蓄積)→PItoPI I/F→サーバB(10秒周期に間引いたデータを蓄積)
よろしくお願いします。
PItoPI I/Fの設定についてご教示ください。
2つのPI DAをPItoPIで接続しているのですが、下記のような、PItoPIによるデータの間引き
設定は可能でしょうか?
サーバA(1秒周期データを蓄積)→PItoPI I/F→サーバB(10秒周期に間引いたデータを蓄積)
よろしくお願いします。
英語にはなりますが、下記のPI Squareのディスカッションでも議論されております。
PI Servers with Different Scan Rates using Same Tags
結論としては、PI tagの圧縮設定で間引くことで結果のみ、収集周期の異なるTagを持つことは実現可能です。
圧縮についてはこちらのディスカッションでも議論されていますのでご参考までに
PIタグ登録時の圧縮比(Exception、Compression)の値について
PI Tagの圧縮についてのKBは以下のリンクにございます(英語)
https://techsupport.osisoft.com/Troubleshooting/KB/3226OSI8
英語にはなりますが、下記のPI Squareのディスカッションでも議論されております。
PI Servers with Different Scan Rates using Same Tags
結論としては、PI tagの圧縮設定で間引くことで結果のみ、収集周期の異なるTagを持つことは実現可能です。
圧縮についてはこちらのディスカッションでも議論されていますのでご参考までに
PIタグ登録時の圧縮比(Exception、Compression)の値について
PI Tagの圧縮についてのKBは以下のリンクにございます(英語)
https://techsupport.osisoft.com/Troubleshooting/KB/3226OSI8
Inada様
ご回答有難うございました。
KB情報も提示頂き、参考になりました。