PItoPI I/Fでのデータの間引きについて

PItoPI I/Fの設定についてご教示ください。

2つのPI DAをPItoPIで接続しているのですが、下記のような、PItoPIによるデータの間引き

設定は可能でしょうか?

 

サーバA(1秒周期データを蓄積)→PItoPI I/F→サーバB(10秒周期に間引いたデータを蓄積)

よろしくお願いします。

Parents
  • PI to PI Interfaceにおいて10秒に一度だけの値のみを送る設定はありません。

    ただし、ソースとなるサーバーAと別の圧縮設定をサーバーBでかけることは可能なので、イベント数を減らすのであれば圧縮設定により間引くことは可能です。

    10秒周期にするよりも同じイベント数であっても圧縮定義による圧縮の方がより正しいトレンドに近い線になることが想定されます。

    もし、本当に10秒周期にする必要がある場合、analysis,またはPEで10秒周期のperiodicのタグなどを作成すればタグ数は増えますが、実現可能かと思います。

  • Hashimoto様

    ご回答有難うございました。

    参考になりました。